近几年来,随着工业的快速发展,利用空压机余热进行采暖是 大中型空气压缩机应用的日益广泛而产生的新问题。一方面,空气压缩机常年工作,需要大量的冷却水或冷却空气。另一方面,随着人民生活和工作水平的提高,办 公场所内冬季采暖以及日常卫生热水需求日益完善。同时,国家多次倡导节能减排工作,也使得让人们更多的考虑是否可以把二者结合起来,不但能够减少空压机冷却水/冷却空气的使用量,还能够大幅度的减少采暖费用。
4 _" j, k2 B7 o4 h" l7 G" @! ]. ?8 X* E
空压机热回收可操作性分析
4 ]3 l5 d: i" l7 B
+ A- S" }4 w+ W, g# ]* ?* R# ? 空压机热回收原理: I0 \) |' w1 X4 ^ e
# y0 P3 P) ?' K* [ 大中型空压机一般都有油冷却系统,空压机工作时产生的热量(主要是摩擦热)通过其自身的油循环系统,将高温油运输至油冷却器,油冷却器一般是管壳式或风冷 式换热器,其中管壳式换热器通过特定的冷却水将润滑油冷却,冷却水再通过冷却塔将热量传递给室外空气。另外,空气压缩机产生的压缩空气也是高温的,必须也 要经过一个冷却装置后才能进入储气管用来使用。两部分热量加起来约等于压缩机输入功率的3/4,可以回收的空间很大。6 X- R; T4 V6 W6 q, M3 V8 q
$ y8 y$ N5 v+ b# H3 p3 w. _% I7 L
基本组成
, x8 b W, ~% k/ G4 Z- Z, O0 I
# y* \. c3 s# c 空气压缩机组中一般包含两个冷却器,油冷却器和空气冷却器,喷油型的压缩机一般油温和空气温度可达80~100度,在两个冷却器共用一套冷却水系统时(常 用配置),每100kW输入功率需要冷却水1.5l/s,冷却水温升达到15度,由此计算需要带走的热量为70kW,因此,这部分能量全部回收用途有限, 日常采暖及生活卫生热水需要的温度约为45~65度,与空气和油的温度差距为35~15度,符合换热的基本要求,完全是可以部分利用。为了不增加油和压缩 空气的阻力,比较好的方法是更改冷却器的形式,分为高温段和低温段,高温段用来加热回收用水,低温段用传统的冷却水冷却。
) X* M2 m) K1 M j! h ~- t* C% `' L- H4 ?. ^3 U0 b9 A2 A6 a( Y
具体结构
9 y+ ~! u* @! ~; j; _; @' l' U7 n3 s' G) E
对于螺杆式空气压缩机,其热螺杆式空气压缩机量分布在油和空气上,通常空气冷却器使用管壳式,空气在壳体内管外流动,阻力较小,水在管内流动,改造时只需要在水室内增加隔 板,在封头部分增加进出水管,将部分换热空间用取暖用水代替即可,因为空气出口温度较低,所以大部分热量是无法回收的,为不影响压缩空气冷却效果,回收量 控制在30%左右,应设计为多流程。油温一般在69~98度,通常采用板式或者套管式换热器,此类换热器也可以在订购的时候就要求多流程结构,增加部分换 热面积用来进行热回收。目前的所有热回收系统都是冗余系统,考虑的热回收可能会有停止的时候,但是主机工作不能受到任何影响,所以设计时就要考虑即使热回 收系统没有使用,主机也能通过现有的冷却系统正常工作。0 e' A' p Y4 C; z" ?) [
- F& z7 i: I' S$ {/ [# |) B
控制
7 f6 c( {) n% ?0 i+ k4 y3 ]
9 N( }" U0 P3 W9 V& k 因为原有的空压机系统都具有完善的控制系统,负责维护系统的正常高效运行,热回收系统是冗余系统,所以原有的空压机组无需做任何控制方面的改变。热回收本 身的控制系统可以采用温度控制,通过监控热水箱温度来控制加热循环水泵运行,水泵运行时,即为热回收系统启动状态,当需要热水温度较高时,可以设定水温, 增加循环次数。为了节能,防止压缩机未启动而水泵启动造成电力的浪费,可以通过测量排气温度的方法来作为确定循环水泵是否需要工作。: p( C5 h0 }2 ]5 e1 W" U+ s
+ J' l- l( x, i
热回收系统的组成. Y! S- |* I# a' G! t
/ M1 p n- J4 p4 F; c4 w
热回收系统包括换热系统,加压系统,水源,以及保温保存系统。因为空压机的开关机并非是均匀的,与设备配置和工厂使用情况有很大关系,因此可以认为热源在 单位时间内是杂乱的,但长期来说就是稳定的热源。同时采暖和卫生热水负荷也是不均匀的,因此为了缓和矛盾,必须有足够的保温保存方式,即保温水箱。
6 |3 ~) F+ v t3 b |
|