冷冻式干燥机常见故障解决方法8 G, E1 ], m, }: Q2 O# {! D4 A# G
& N4 L- u0 Y% m- r3 t
作为空压机后处理设备中的重要的配套设备:冷冻式干燥机,估计还有很多朋友不知道其具体有什么作用,下面我先简单的介绍一下:冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。受限于水的冰点温度,理论上来说它的露点温度可接近于0度,实际情况,好的冷冻干燥机露点温度一般在5度左右。.shatlasbolaite点com/
: \2 I/ K3 [6 _# D1 B
% w$ B2 q2 d9 [ 大概了解冷冻式干燥机后,不妨再深入了解一下关于其常见故障的解决方法,说不定可以帮助您解决遇见的故障问题。
; ?7 S: K k5 m; k2 o4 v# m8 z& M# ]5 |/ v7 C0 l
一、故障现象:干燥机不运行+ _* a, H7 Q, ~* q
, E$ {- l# X, G1 s: E6 ]2 Z 压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动6 ]6 y0 T" Z2 ^, C4 s1 T( S
2 V6 @) I q# Q5 A m) q# ?
二、故障现象:干在即启动后短时间内即停止
/ g! J) A1 C. \& o( |6 P/ N" ?/ w+ t1 E7 F$ E9 Q4 i) @# v+ t6 O
环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死5 J/ A+ P1 W+ _6 k
1 b/ Q6 i' L5 Z- |. _. f" G 三、故障现象:压缩机不启动
; W% O0 S& w; h% _+ ?/ L
' J m4 h5 q5 B1 @2 P" N 接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相: C7 U2 Q3 w9 _, O3 P7 V
7 B) H% y& Y$ Y; y! T7 c 四、故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
4 g+ `/ ^5 n0 T7 h: n& Q; E2 D( Q: J! s; W$ w3 [ n" t
低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢
% r* g- Q( f! h8 C/ t
7 i o2 [8 |9 z8 A 五、故障现象:继电器烧坏
7 k! o8 u: S7 G; V+ g
1 X7 {# [ x$ _1 d; g% I 电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确3 U3 g) m* `1 H6 F
3 V' B) j- I v! F( l* l6 r7 `3 n
六、故障现象:电容器烧坏! `2 d" t0 u% s+ A& E' m0 ~' l# M
1 x& C+ q, x, h% b" S! r 规格不匹配,电压过高1 \% @7 x8 T O( X
4 z; y: Z( k* e 七、故障现象:排气压力过高7 h. _" X! c/ d/ O* i2 z
2 C2 f, E# y0 b7 E5 }/ ~4 }/ P
制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障+ I( E0 v, n, [$ z5 d; ^
: l. E( {! K# \9 k: k2 d" `6 ? 八、故障现象:排气压力太低
; a3 H o) U; M2 @* W5 E
1 \7 R, F$ u. v" @2 i/ T v. ] 制冷剂量太少,风扇压力开关故障9 Q, l( n- b! |8 n
% f' N! z' i$ E. ` 文章最后,给大家发一张正准备发货的冷冻式干燥机包装完毕的图片。
. T8 b% g1 y! o
* V2 r) Q" i8 u |
|