医用气体工程包括:氧气供应系统,真空吸引系统,压缩空气供应系统,混合气体供应系统,这些气体供应都直接或者间接的与病人接触,就会带来许多隐患的问题,所以洁净的压缩空气在医用中是至关重要的。5 u }$ `" S4 Q( r9 v
1 y- {* P6 D5 j+ H
压缩空气在各医院主要有一下几种用途:
+ w+ M1 o( T G0 a( Y0 _5 q; l9 M5 a1 R2 @; H; t; h1 r) w
1、用于呼吸系统和麻醉系统(必须保证空气洁净);
" [; A% S* ]& K9 |$ k! x2、作为治疗呼吸系统疾病的患者使用喷雾疗法的介质;
) S0 s8 r$ B4 |9 L3、作为早产婴儿保温箱人工呼吸器等氧气浓度调整的介质; # @; b2 } y9 y
4、作为循环机器及牙科设备机组的动力;
6 ]$ f, f( f' r$ J0 R% j4 |5、作为吹除污物及驱动牙科气钻之用。
& ?2 T- C/ n8 A5 H. q
: C; P5 @4 l) Q' `8 k压缩空气中主要杂质分三种,分别是固体颗粒、水和油;其他污染物还包括微生物和气态污染物。
: C0 I8 G9 s* Q( {- s1 S; ^
# t T E6 O7 c" u" l3 h1、固体粒子:将加速用气设备的磨损,导致密封失效,另外还容易堵塞管道。 ! `6 W: L1 b, G0 `
2、水分:是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气体系统中的小孔通道。
% _( Z& [: H8 {5 V8 ^3、油:空气中油的危害是最大的,在气动控制中,一滴油能改变气孔的状况。有时阀门密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。 : N+ V, I4 q. v' n* {9 Z
) R4 n+ q. A% r0 [
怎样来改善医用压缩空气的品质呢?
! f8 w4 Y) [- |# t& {% Q/ h$ B- P. K& p' D, _. F8 A8 G
医用压缩空气必须达到无臭无味、干燥洁净的高质量高品质要求。要想得到高品质的空气,必须对空气压缩机输出的气体进行处理,首先是考虑去除空气中含量比较多的水份,可以利用贝腾模芯干燥机和高效精密过滤器,就可以达到符合医院使用要求的压缩空气了。 & P9 b, _0 [- m2 Y) S
" n5 d! j n5 q压缩空气净化系统标准配置图& ~7 H8 G3 ~2 c5 {8 d) b; E+ _
, ^1 y6 |8 h v$ l
. h( V6 Z# \+ p
; q/ k' {7 H; R' M) }
4 W& s) c' Q0 }$ H# A
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。: y, f, @3 R; h
" j4 X' o, B+ R; l1 a; ?, ~( Q5 {
如果您对贝腾干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:4000-147-088 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 183 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2019-4-22
- 注册时间
- 2016-8-29
- 帖子
- 9
- 精华
- 0
- 积分
- 313
- 阅读权限
- 30
- UID
- 581455
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 183 点
- 积分
- 313
- 帖子
- 9
|
本帖最后由 nanjingzpp 于 2016-9-7 13:03 编辑 7 u3 g0 J' [4 h: x
% j1 K F; P% k x# Q- F" G9 H
: Q/ E7 G$ G/ N7 U& C
: v, F/ E# N# M6 g' t
. o' [9 p! C3 j, t8 x
部分医用空气的品质要求 / _) _3 x0 |& h$ K' Y+ H* ~
气体种类 油mg/Nm3; 水mg/Nm3; CO 10-6(v/v) CO2 10-6 NO和NO2 10-6(v/v) SO2 10-6(v/v) 颗粒物(GB13277.1)* 气味
+ X2 ^2 j3 K/ z3 H- M+ d
4 a: {: w8 o# ?0 m' x: T+ W医疗空气 ≤0.1 ≤575 ≤5 ≤500 ≤2 ≤1 2级 无
5 {! ?7 ^$ S, ~& S( M% o
2 r6 ^# k; j. R: F7 q! Y器械空气 ≤0.1 ≤50 -- -- -- -- 2级 无
) z0 N- L6 g0 E% \7 ~% G- N4 S$ s7 S( F/ ~
6 v# R+ P9 |+ ^0 p! ~; t/ i6 c牙科空气 ≤0.1 ≤780 ≤5 ≤500 ≤2 ≤1 3级 无
8 ?$ B( W7 S) X
$ q x( y. N; n# F 8 r P) `6 K+ h6 d7 o* ~
注:*《压缩空气 第1部分:污染物净化等级》GB13277-2008 9 a% b4 k, q/ {: s& f8 e
5 u8 G8 |$ g) U3 u |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 183 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2019-4-22
- 注册时间
- 2016-8-29
- 帖子
- 9
- 精华
- 0
- 积分
- 313
- 阅读权限
- 30
- UID
- 581455
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 183 点
- 积分
- 313
- 帖子
- 9
|
见《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|