以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:
1 m! E" F. q6 p/ j$ L, b; ^# w! f# z" G# s 一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;
0 y% L y3 i+ i 二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
, ^" f8 E6 p, ^6 B, R7 z1 } 三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
6 e2 Y3 E) O7 G) b( ` 四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;4 n% O ~( K# ?5 \0 R( Y2 S
五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
$ Z. U. c# @8 Y, y6 k; c, s) t 六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
! U( ]1 _0 m7 S3 B) R 七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
' }& v" t( N3 Y a' P, b4 O9 ? 冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热 0755-84074988或直接访问.aydzl点com |
|