答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。9 a% q4 S1 X7 r9 T( G! l |
+ j8 x+ P9 f- m O% n
对发电源常用的控制模式有:1 R4 Q0 _4 i4 a& a. c
% j6 D$ u" }) R, w (1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。
3 B0 i& Y* z8 r/ V) J, ^* m; t8 K/ U# o' D
(2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。5 e1 ]( o& V) m* R9 M* ^ K
, {3 h5 Q( h( A0 T0 x
(3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。+ l" Z+ O1 i$ j# k* I g' n
% g) g/ S2 Z+ H N B' j# l (4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。5 [# Y7 ^! ?5 A+ H, K' f
6 @# t, H d& V! ^# ], V4 {' {7 J
(5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。
; o( X& f/ w9 n* O O9 P9 n" k: ~/ N0 n2 c' @' [5 i( j7 m/ y
(6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。" H0 e; }6 j8 ]( G6 ?' ?2 g* r6 v
: E [; _+ S* c
(7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。( 电源)
% n1 T! {6 k9 ?9 j- L& F4 a4 m2 W- b7 K5 n5 K9 U! X) N
(8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。 |
|