本人今天遇到的问题:
n2 p8 ]2 v0 |' M7 b1 _空压机:GA160-FF(带冷干机风冷型)
5 w/ e1 S$ d. f+ E; c空压机控制:集控室远程控制% q- i$ f" a$ n) w# z2 f J
空压机以前状况:正常开着,但是,冷干机一直都没有开的。, q/ k7 v. R# R# A
因厂里要求所有的设备全部正常运行,因此,本人想把冷干机也运行起来。前天,在空压机在运行的状态下,我打开空压机冷干机端的门板,
1 y" |0 [, l7 F7 _手动按了一下冷干机的复位开关(这里有个压力盒子,是高低压保护和压差调节的),冷干机运行几秒后跳机。空压机没有跳,还在正常运行。2 T+ R' a( e; Q9 J
我又按了一下冷干机的复位开关,冷干机运行大约2~3秒,和空压机一起跳机,空压机控制电脑没有电,我把电柜门打开,看见左边有3个空气开关,其中最下面那个
* M! q& c4 H* [3 W跳掉了(空气开关的线号是33和1号线)。我把它合上去,叫控制室开机。空压机正常启动(因为没有复位冷干机没有反应,冷干机有一个像5号干电池大小的东西接着2根线不知道是不是电容,非常热,如果是启动电容的话应该不得电才对啊??本人估计冷干机电容或者压力保护问题)。' H9 i/ b- }& R: j
昨天,空压机断电,断气。拆空压机的油冷和气冷清理。今天把冷却器装好,顺便把冷干机的复位开关按了一下,叫控制室开机,结果,控制室一启动,空压机电脑没有电了,第3个空气开关跳了。启动了3次都没有成功。' n7 j# X+ V0 A, c: M; s$ |. s- t
现在正郁闷着。跪求请高手帮忙!!! |
|