怎么改造空压机
3 W- s$ g! c" l# [132kw-8级电动机实际运行电流为220A~240A,4台空压机共用一个储气罐,实际所需压力为0.6~0.7Mpa,远传压力表指示为0.64Mpa 。 要如何改造?; B& F' ]4 x6 q6 N
: ?8 c: f& M Z: e: l 一、 四台空压机只改一台(132kw-8)辅加一个压力变送器,采样管网的实际压力反馈给变频器。变频器通过软件(PID功能),自动调整输出电压。(即降低实际功率)来满足实际用气量。经商定,为了不让变频器影响电动机温度,我们采用RB600-3P160G型(160kw变频器)* W6 \$ W3 |4 @( ~2 G; Q1 h
( g0 P4 ?8 V; \/ z! I; v8 p 二、 采用工/变频手动切换,假如变频器有问题时,可以改为工频运行。真正不影响工厂的实际生产,确保空压机的长期运行。
; W) P) o0 H# F0 C2 S! U
6 A( @8 f0 w! J/ A0 u/ f7 ~ 三、 根据客户压力所需,可以将网管压力设定为0.6Mpa,因为是四台空压机同时作功,我们将其中的没改的三台所浪费的电能,通过变频改造的一台节约下来。% f& \& l: m+ B8 e/ ]0 B5 C
$ ^4 U( ^6 a% v0 L( V# X0 J" x: j9 ]1 ~ 四 、根据实际经验,改造进线电流为190A左右,大约节约功率为30/2=15kw。电度数=千瓦/小时(即15度/小时),24小时运行,一天节约电度数=15*24=360度。每度以0.5元计算=360*0.5=180元/天。每月=180*30=5400元
) M# ~* y. y* t0 _' P8 \, H1 t# k" B, w7 ?9 d+ _ f( R$ d/ F
五、 空压机变频改造后的效益:
2 P0 D7 v9 @. q- r$ J+ w+ r5 Y9 o$ @$ o( y3 G) ?
1. 节约能源
, i7 y( ~- l7 E9 P% W
4 R5 D1 b1 _8 J 2. 运行成本降低! b- ]2 }& Y* _! S1 I
# k3 M6 ]/ L! n E5 s6 L+ [
3. 提高压力的精度
6 D$ E4 K: {& h; X
: Z F# }, [" C% W 4. 延长压缩机的使用寿命, I" R, \: p7 m. G
+ u9 r* y9 W% u5 u, B
5. 低了空压机的噪音 |
|