在我的印象中热继电器是 在设备长期过载时,断开控制电路。为什么有时在星三角启动时 设备负荷过大 也会引起 热继电器跳呢
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

4975

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
26 点
经验
1290 点
积分
4975
帖子
551
2
发表于 2010-10-12 02:21 |只看该作者
注意电机电流和热继电器设定的电流。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

695

积分

高中生

Rank: 4

威望
3 点
经验
193 点
积分
695
帖子
173
3
发表于 2010-10-12 07:35 |只看该作者
感谢你的提示
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

344

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
4 点
经验
82 点
积分
344
帖子
11
4
发表于 2010-10-12 09:59 |只看该作者
如果电机大,启动时间长,应该在启动的过程中使热继脱离保护系统
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

695

积分

高中生

Rank: 4

威望
3 点
经验
193 点
积分
695
帖子
173
5
发表于 2010-10-12 19:32 |只看该作者
是啊,我也是这么做的,在开机时测了下电流和电压 。。只要是心中的一个疑问呵呵 ,感谢朋友敲键盘的辛苦  给留言