SULL空压机故障,请大家帮忙

  [复制链接]

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-8-14 09:35 |只看该作者 |倒序浏览
一台SULL250HP的空压机,全载电流为350A,电源空开老跳,400的空开,185平的导线,线接头的地方总烧,是怎么回事啊
# g- t- M6 O. m  `9 H- C; A: k空开也换过了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

184

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
57 点
积分
184
帖子
48
2
发表于 2010-8-14 09:45 |只看该作者
检查电路是否有短路的情况。
* n7 X- i; M$ N/ @! b有无过载保护器?调整一下
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
3
发表于 2010-8-14 10:06 |只看该作者
如果短路的话直接就跳了,这机器不是总可是跳,不一定什么时候跳。有过载保护啊' i  O' e0 y1 f7 R8 v; N/ p- G: b
可是现在电流不大啊,没过载啊
回复

使用道具 举报

52

主题

0

好友

4642

积分

博士

山大王

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
99 点
经验
1209 点
积分
4642
帖子
414
4
发表于 2010-8-14 12:39 |只看该作者
别老只是盯着机器,看看全厂的电源啊,有什么大设备一启动,电压拉低,你这台设备电流就高,跳。跳。跳。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

552

积分

高中生

Rank: 4

威望
7 点
经验
202 点
积分
552
帖子
118
5
发表于 2010-8-14 13:33 |只看该作者
油温正常,机头就无问题,马达有无异响
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
6
发表于 2010-8-14 14:18 |只看该作者
没有电压降啊,我都说了电流不大啊,如果电流过大会有显示的,变压器容量足够,油温正常马达无异响
回复

使用道具 举报

104

主题

0

好友

2万

积分

院士

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
11 点
经验
18781 点
积分
27162
帖子
597
7
发表于 2010-8-14 14:44 |只看该作者
空气开关上下接线柱是否松动?) b* q+ |+ S8 a* `& d$ y
更换一个空气开关试试。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2773

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
900 点
积分
2773
帖子
717
8
发表于 2010-8-14 14:50 |只看该作者
185 是铜的还是铝的啊 铝的就有点过细了啊 再就是接头一定要灌锡处理啊
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
9
发表于 2010-8-14 15:53 |只看该作者
空开换过了,綫是铜的
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2055

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
649 点
积分
2055
帖子
469
10
发表于 2010-8-14 16:27 |只看该作者
导线与线鼻或空气开关接线柱之间压紧了吗
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
11
发表于 2010-8-14 17:01 |只看该作者
压紧了啊,都看了
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5346

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5346
帖子
2489
12
发表于 2010-8-15 03:42 |只看该作者
我上次是这样的,打开空开的盖板,用六角扳手将其中的螺栓扳紧,OK9 `$ U# ^& s/ {& j7 m4 Z  i
没想到,新的空开也会这样
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

1562

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
434 点
积分
1562
帖子
120
13
发表于 2010-8-15 06:38 |只看该作者
空开小了,换个大一点的空气开关.试试看。
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
14
发表于 2010-8-15 09:39 |只看该作者
电流都不大我换大空开干什么啊
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

1562

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
434 点
积分
1562
帖子
120
15
发表于 2010-8-17 06:58 |只看该作者
如果满载电流是350A,那空开400A偏小了,这个问题你最好去问下电工