第一章 一般规定 7 ]7 k9 W) V; R- O3 D9 P# A- a1 F
第1条本篇适用于离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴流通风机、罗茨式鼓风机和叶氏式鼓风机的安装。
第2条本篇是风机(不包括辅助设备)安装工程的专业技术规定,安装工程的通用技术要求,应按本规范第一册《通用规定》的规定执行。 第3条风机安装的基础、清单和防震装置应符合有关设计的要求。
第4条风机的开箱检查应符合下列要求:
一、根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位(如地脚孔中心距、进、排气口法兰孔径和方位及中心距、轴的中心标高等)的主要安装尺寸是否与设计相符;
a9 d, j( p2 {3 f% H 二、叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定; + ]1 J1 N4 D' Y* Z
三、进、排气口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入;
7 ^7 y/ I1 {+ d) O# }3 d$ h 四、检查风机外露部分各加工面的防锈情况,和转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等,如有上述情况应会同有关单位研究处理。 - q6 ]5 V) L* y/ t+ _. }
第5条风机的搬运和吊装应符合下列要求:
/ G3 G: h4 {! F6 m' u5 g 一、整体安装的风机,搬运和吊装时的绳索,不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上;
3 o+ m$ i: ]$ {1 v2 W$ R 二、现场组装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面和转子与齿轮轴两端中心孔、轴瓦的推力面和推力盘的端面机壳水平中分面的连接螺栓孔、转子轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位; $ o, i0 ^& r* e" c
三、输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有保护层,应严加保护,不得损伤;
' f$ ~3 X, T2 w) x+ d( V+ }! S 四、不应将转子和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。
/ ]; h$ _1 P9 z6 d) p 第6条风机的润滑、油冷却和密封系统的管路除应清洗干净和畅通外其受压部分均应作强度试验,试验压力如设备技术文件无规定时,用水压试验时试验压力应为最高工作压力的1.25~1.5倍,用气压试验时试验压力应为工作压力的1.05倍;现场配制的润滑、密封管路应进行除锈、清洗处理。 9 R: A9 [# _$ Z! D* |
第7条风机的进气管、排气管、阀件调节装置和气体加热成冷却装置油路系统管路等均应有单独的支撑并与基础或其他建筑物连接牢固;各管路与风机连接时法兰面应对中贴平,不应硬拉和别劲,风机机壳不应承受其他机件的重量,防止机壳变形。管路安装完毕后,应复测机组的不同轴度是否符合要求。
/ f! ]0 I3 N& s# w3 u9 a 注:中、小型机组(如类似DA350-61机组)的油路系统管路可不设单独支援。
( l, z& G8 j4 X: c; t, u9 z& g1 w 第8条风机附属的自控设备的观测仪器、仪表的安装,应按设备技术文件的规定执行。
+ ]. U" M. Q+ b* S5 q/ p4 h 第9条风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 , X5 T' _8 M- K! ?( P2 j
第10条风机的传动装置外露部分有护罩;风机的进气口或进气管路直通大气时应加装保护网或其他安全设施。
0 o9 G& ~4 f/ T ` 第二章 离心通风机 详情请查询.mechnet点com点cn/images/train_show/train_9ad.htm |